Forum / Grundlagen der Elektrotechnik / Drehstromnetzwerk vergleichen

Drehstromnetzwerk vergleichen

Hi, ich hab leider keine durchgerechneten Beispiele über Drehstromnetzwerke gefunden, bei denen alle Stränge belastet sind. Möchte bei dem hier mal jemand seine Ergebisse vergleichen? Bin mir nämlich nicht wirklich sicher...

Ralph ±0

Kannst du mir noch sagen wieso du für phi_2 (-180+31,84) rechnest, und für phi_1 nur -87,9 nimmst?

Peter ±0

wie kommst du auf (-180+31.84)? du nimmst hier jeweils das bogenmaß , das in der potenz der ströme steht. sprich -2.596*180/pi = -148.7°

Alexander ±0

Also laut dieser Prüfung ist der Strom wenn nur ein ohmscher Widerstand in der Leitung ist einfach U/R , im konkreten Bsp wäre das 400V/40Ohm. Also sollte das hoffentlich auch in den hier gefragten Beispielen gelten. Was bedeuten würde I1=400V/100Ohm=4A und I2= 400V/50Ohm=8A und daraus die Leistung P=P1+P2=UI1+UI2= 1600W+3200W= 4800W! Ich nehm mal an das stimmt weil der der die Prüfung gemacht hat alle Punkte dafür bekommen hat!! Das gilt natürlich nur für die Beträge! Um die Phasenverschiebungen zu bekommen muss man Ue^jphi/Ze^jphi rechnene und danach tan phi= Im/Re!

Thomas ±0

Der Strom ist nur dann U/R, wenn innerhalb EINER MASCHE nur EIN Ohm'scher Widerstand hängt. Im Bsp. mit den einer Last pro Phase ist das nie der Fall, daher gilt U/R natürlich nicht! Immer den Kirchhoff anschreiben, dann sieht man gleich ob man U/R machen darf oder nicht.

Alexander ±0

Aber warum ist dann in der Prüfung vom 21.2.2013 I3 =10A obwohl in der 2. und 3. Leitung ein ohmscher widerstand hängt? Es ist zwar das kirchhoffsche Gesetz angeschrieben aber leider ist nicht ersichtlich wie das gerechnet wurde da nur die Ergebnisse dort stehn!!

Thomas ±0

Der Bearbeiter dieses Tests schreibt ein Z1 an, das gar nicht existiert und setzt es anschließend null. Da Z1 null ist, ist die Masche zwischen 3 und 1 nur mit einem Widerstand belastet.

Andra ±0

allgemeine Frage:

Wann muss ich welchen "roten Faden" beim Rechenweg nehmen???

es gibt ja die 2 Varianten:

  1. über Strangspannung (Beträge: U_10, U_20, U_30 = 400/(sqrt)3 = 231 V) => P_10= U_10^2 / R_1 => I_10 = U_10 / Z_1

  2. über Außenleiterspannung: U_12, U_23, U_31 über Maschenregel => I_1 = U_12/Z_2 => P_1= (I_1)^2 * R_1

Meine Vermutung (nachdem ich mir gelöste und korrigierte Prüfungen angeschaut habe): Strangspannungs-Ansatz wenn 3Leitungen+Neutralleitung und Außenleiter-ansatz sonst (egal mit wie vielen und wie die Leitungen besetzt sind)

Danke

wenn Kürzel 10 steht ist dies gleichwertig mit 1

Johannes +1

immer die 2. Variante, da die jeweiligen strangspannungen verschieden sein können, aufgrund unterschiedlicher belastungen (in den beispielen eig immer der fall)!

Sorry, die Kommentarfunktion ist geschlossen.