Forum / Grundlagen der Elektrotechnik / Prüfung 16.06.2016

Ece +7

hab sie gefunden :)

Julian +4

Lösung Bsp 1: a) I1 = 1,925 I2 = 2,7 I3 = 3,4

b) P1 = 444,7; Q1 = 0 P2 = 0; Q2 = 623,7 P3 = 0; Q3 = 787,7 c) IN = 3,35

Stefan ±0

Ist für die Berechnung der Effektivströme der Neutralleiter zu berücksichtigen???

Julian ±0

Nein, für die Effektivwerte von I1, I2 und I3 gilt I = U / Z mit U = 400V / sqrt(3) (aber nur bei angeschlossenem Neutralleiter, da dann gilt Un = 0)

Wei -1

Wie kommst du eigentlich auf IN= 3,35? Ich bekomme 1,29A.

Clemens +1

deine winkel bei den strömen stimmen nicht

Julian +1

Vergiss nicht das du bei den Strömen eine Phasenverschiebung aufgrund von Induktivität und Kapazität hast

Lukas -1

Hey leute, hier meine Lösung zur Prüfung.

3 Fragen:

  1. Bei Aufgabe 1 c) - stimmt das so mit meinen Winkeln? Wenn nicht bitte um Aufklärung. Das Endergebnis weicht ja etwas vom oben erwähnten ab.

  2. die Formel Ma,n / (Ia,n)² = Ma,1 / (Ia,1)² - gilt die nur bei Reihenschlussmotoren, oder auch bei fremderregten?

  3. ist permanenterregt = fremderregt bzw. umgekehrt?!

angie ±0

kann jemand bitte seine lösungen vom gleichstrommotor hochladen