Forum / Grundlagen der Elektrotechnik / Prüfung 03.12.2013
Prüfung 03.12.2013
Hier ist die Prüfung aus GL Elektrotechnik vom 03.12.2013! Viel Spaß beim nachrechnen!
- 4 Downloads Nur für Studenten!
Hat irgendjemand den Test durchgerechnet und könnte seine Lösung hochladen? Das wäre sehr nett :)
(a)Pzu=P/80% --> Pzu=InUn (b)Pv=Pzu - P --> Pv=In² * Ri (c)Mn=Pn/2pi*nN (d)Un=(Ri+Ra)*I1,5 ; (I1,5 = 1,5 * In)
Habe Beispiel 1 versucht. Bin mir aber nicht sicher ob das so stimmt. Was meint ihr? EDIT: b) stimmt nicht!
Beispiel 2 Ändert sich bei d) Ri? EDIT: d) ist falsch Ri bleibt gleich, Innenwiderstand ist baulich bedingt.
Beispiel 2 Ändert sich bei d) Ri? Ri bleibt gleich, Innenwiderstand ist baulich bedingt.
Denke auch, dass Ri gleich bleibt, aber wieso wird nochmal extra betont, dass es sich um einen Reihenschlussmotor handelt? Wo fließt die ahängigkeit von Phi ein? Oder ist der Hinweis nur zur Verwirrung gedacht?
es geht bei den motoren immer nur darum den aufbau zu beachten wenn der strom bzw. das moment geändert werden soll (beim anfahren etc). der reihenschlussmotor hat dann das verhätltnis: Ma/Mn=(Ia/In)^2 und die anderen haben kein quadrat beim strom. deswegen gibt es auch eine theoriefrage wie sich beim rs motor das moment ändert wenn der strom verdoppelt wird --> er vervierfacht sich
Hat jemand beim Drehstromnetzwerk Nummer b und c gerechnet und möchte seine Lösung hier hochladen? Bin mir nicht sicher ob ich dass richtig habe ...
Denke auch, dass Ri gleich bleibt, aber wieso wird nochmal extra betont, dass es sich um einen Reihenschlussmotor handelt? Wo fließt die ahängigkeit von Phi ein? Oder ist der Hinweis nur zur Verwirrung gedacht?
Beim Reihenschlussmotor ist ϕ=k_3*I
Um R_A zu berechnen musste ich zuerst im Nennzustand k1k3=0.29 V/(Asec) ausrechnen. Dadurch I=69.09A (mit Anlass) und dann R_A=4.818Ω
Ich hoffe das ist richtig.
Generelle Frage zu Drehstromnetzwerken: Es ist ja immer nach dem Effektivwert der Ströme gefragt, ist damit einfach die Zahl vor dem e gemeint? Also für wenn ich zB einen Strom von 2*e^-j60 habe, ist der Effektivwert dann 2? Oder muss ich so wie im Skriptum steht durch sqrt(2) rechnen? Danke!
Stefan @SpaceLord
Wirtschaftsingenieur... · Technische Universit...
Hat jemand zufällig den Notenschlüssel von ETech parat? :)